Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous Ă  nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informĂ© automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 SĂ©lectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 Coproprietaires
 Nouvelle rĂ©glementation des ascenseurs
 Ascenseur sans machinerie et extincteur
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum
  Tous les utilisateurs peuvent rĂ©pondre aux sujets dans ce forum
 
Auteur
 Sujet Sujet suivant  

brennec
Contributeur actif

France
265 message(s)
Statut: brennec est déconnecté

PostĂ© - 08 fĂ©vr. 2023 :  09:09:33  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour

Question rapide : notre syndic affirme que nous devrions avoir des extincteurs pour nos 2 ascenseurs sans machinerie.
Vrai ou faux ? (Je n'ai pas trouvé la réponse en googlant)

nefer
Modérateur

14671 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

 1 PostĂ© - 08 fĂ©vr. 2023 :  11:11:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
bonjour
comment fonctionnent vos ascenseurs "sans machinerie" ?

brennec
Contributeur actif

France
265 message(s)
Statut: brennec est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 08 fĂ©vr. 2023 :  11:38:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Oula ! c'est une colle ?

c'est un moteur gearless : si j'ai bien compris le moteur est dans la gaine tout en haut. Et il y a sur le palier du dernier étage une armoire de commande, mais il n'y a aucun local pour la machinerie. C'est paraît-il ce qu'on fait maintenant.

Sunbird
Pilier de forums

4967 message(s)
Statut: Sunbird est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 08 fĂ©vr. 2023 :  11:56:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L'entreprise qui entretient les ascenseurs Ă  un devoir de conseil.

C'est Ă  l'entreprise qu'il faut poser la question.

GĂ©dehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 08 fĂ©vr. 2023 :  16:17:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Soyez rassurée, Brennec : peu importe le type de moteur, il y a forcément chez vous une "machinerie", qui permet à l'ascenseur de monter et descendre le long des rails installés en gaine.

Pour faire simple, la dite 'machinerie' est composée d'un moteur qui entraine un treuil, sur lequel s'enroulent des câbles supportant la cabine d'un coté, de l'autre un 'contrepoids' histoire de mettre l'ensemble en équilibre.
Quand la cabine au niveau 0 monte, le contrepoids tout en haut descends, et vice versa ......

L'armoire de commande est installée à proximité, dans le local "machinerie ascenseur" lorsqu'il existe.
A ma connaissance il n'y a pas formellement obligation d'extincteur pour installation Ă©lectrique. Mais l'ascensoriste peut le demander.

Édité par - Gédehem le 08 févr. 2023 16:20:09

brennec
Contributeur actif

France
265 message(s)
Statut: brennec est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 08 fĂ©vr. 2023 :  16:43:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Par ascenseur sans machinerie, je voulais dire bien sûr sans local machinerie, mais avec un moteur embarqué, bref un ascenseur "moderne".
J'ai téléphoné à l'ascensoriste qui ne voit pas l'utilité d'un extincteur au palier du 8 ème étage où se trouve encastrée dans le mur l'armoire de commande "moderne".

Sa réponse me suffit.

nefer
Modérateur

14671 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 08 fĂ©vr. 2023 :  17:34:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
il faudrait aussi consulter l'assurance de l’immeuble

rambouillet
Pilier de forums

18289 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 09 fĂ©vr. 2023 :  07:47:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
s'il fallait un ascenseur c'est plutot parce que vous avez 9 niveaux. Mais en mettre un sur le palier à côté de l'armoire de commande, non.

Demandez au Te qui fait l'entretien, s'il n'y en a pas un dans la "colonne" oĂą se trouve l'ascenseur. Dans ce cas il est Ă  dispo du Te quand il intervient, mais ce n'est pas certain.

(Pour Gedehem, il existe maintenant les ascenseurs sans contrepoids .... )

GĂ©dehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 09 fĂ©vr. 2023 :  11:29:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Oui, je sais, mais l'immeuble de Brennecdonc son ascenseur, ne date pas de "maintenant" !

goutelette
Contributeur vétéran

1905 message(s)
Statut: goutelette est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 12 fĂ©vr. 2023 :  10:30:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Concernant l'absence d' extincteur :
Les St Ascensoristes n'en désirent pas dans le local technique ,pas plus, qu'un éclairage de secours en cas de panne électrique.
Les ascenseurs étant sous la responsabilité de la St Ascensoriste , les employés de sécurité incendie n'ont pas accès au local technique leur permettant de faire une maintenance annuelle.
Si le syndicat le désire, il peut exiger un extincteur placé sur le palier du dernier étage.
Signature de goutelette 
Goutelette

Jacques124
Contributeur débutant



France
71 message(s)
Statut: Jacques124 est déconnecté

Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 27 avr. 2024 :  19:54:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour Ă  tous,
Excusez-moi si j'interviens un peu tard mais si ma réponse peut en aider d'autres...
Pour me situer, je vous dirais que j'ai travaillé dans la sécurité incendie pendant 38 ans, diplômé du CNPP, CAP vérificateur extincteurs, installateur en extincteurs mobiles, etc..., etc...
Les immeubles d'habitation sont régis par un arrêté du 31 janvier 1986. Cet arrêté ne prévoit des extincteurs que pour les parkings couverts et les chaufferies.
Ce syndic a tout faux en disant que les machineries d'ascenseurs doivent être équipées. L'ascensoriste qui vient entretenir votre machinerie devrait être équipé d'un extincteur si l'on s'en réfère au code du travail. Seulement, ce n'est pas à vous de l'équiper (l'arrêté du 31.01.86 ne le prévoit pas) mais à son employeur en fonction du code du travail. Les ascensoristes n'ont jamais d'extincteur, vous n'êtes pas responsables mais leur patron, oui.
Si ça peut vous dépanner...
Signature de Jacques124 
Spécialiste en BAES

Ferdinand
Nouveau Membre

France
6 message(s)
Statut: Ferdinand est déconnecté

Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 04 fĂ©vr. 2025 :  15:21:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par brennec

Bonjour

Question rapide : notre syndic affirme que nous devrions avoir des extincteurs pour nos 2 ascenseurs sans machinerie.
Vrai ou faux ? (Je n'ai pas trouvé la réponse en googlant)

bonjour

Bonjour,

D'après la réglementation, les extincteurs sont généralement requis dans les parties communes d'un immeuble, notamment près des équipements comme les ascenseurs, même sans machinerie. Cependant, cela dépend des spécificités de votre bâtiment et de la législation locale.

yapasdequoi
Contributeur actif

France
157 message(s)
Statut: yapasdequoi est déconnecté

Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 05 fĂ©vr. 2025 :  13:30:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,
Une référence juridique ici : https://www.legifrance.gouv.fr/loda...00000474032/
Les extincteurs ne sont obligatoires que pour les parkings.

ribouldingue
Pilier de forums



17338 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 10 fĂ©vr. 2025 :  09:08:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
D'après la réglementation, les extincteurs sont généralement requis dans les parties communes d'un immeuble
Euh...non, pas du tout, et en outre le mot 'généralement' n’est jamais utilisé dans un texte de loi ou un réglement.

Merci à yapasdequoi pour sa réponse documentée

brennec
Contributeur actif

France
265 message(s)
Statut: brennec est déconnecté

Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 11 fĂ©vr. 2025 :  11:49:37  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci pour ces réponses, en particulier celle de Jacques 124.
En effet je me posais de nouveau la question parce que la scop qui s'occupe désormais de notre sécurité incendie juge leur présence nécessaire près des ascenseurs.

ribouldingue
Pilier de forums



17338 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 13 fĂ©vr. 2025 :  20:19:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
la scop qui s'occupe désormais de notre sécurité incendie
Pourquoi y a t'il une scop qui s'occupe de sécurité incendie dans votre immeuble?

Sinon, si on pose la question Ă  un fabricant de cravate si c'est utile de porter des cravates, je m'attends Ă  tout sauf a ce qu'il me dise non.

brennec
Contributeur actif

France
265 message(s)
Statut: brennec est déconnecté

Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 14 fĂ©vr. 2025 :  14:09:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Scop, Ă  ce que j'ai compris, c'est seulement la forme juridique.
L'objet de cette société c'est la sécurité incendie.

ribouldingue
Pilier de forums



17338 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 14 fĂ©vr. 2025 :  15:45:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
J'ai bien compris, scop est une société coopérative. Mais il est inusuel dans une copropriété de payer un prestataire pour s'occuper de sécurité incendie, sauf si vous avez des parkings, auquel cas elle s'occupe des extincteurs des parkings, c’est ca que je veux dire

Mettre des extincteurs dans une cage d'escalier, en général s'est s'exposer a plusieurs soucis, vols, amusement des occupants sous, entretien régulier et qui coute de l'argent, du coup plus d'extincteur la rare fois ou on en a besoin, donc pratiquement personne n'en met

brennec
Contributeur actif

France
265 message(s)
Statut: brennec est déconnecté

Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 14 fĂ©vr. 2025 :  23:05:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Notre scop s'occupe de toute la sécurité incendie : BAES et BAEH, centrales de désenfumage, ferme-portes, colonnes sèches .. et extincteurs dans les parkings.